以下是引用芳季在2025-12-28 17:07:57的发言 >8楼

线路阻抗。所谓的线路阻抗这里我有个疑问。

先行的知识:理想恒流源内阻无限大。意思是无论带多大的负载,电流都可以不变。理想的恒压源内阻为0。意思是无论带多大的负载,电压都可以不变。

4-20ma电路,说由于恒流源供电,电源内阻非常大,所以一般干扰很难去影响到电流的改变。

0-10V电路,由于负载阻抗很大,通常几十K甚至几兆电阻。稍微一些静电感应可以影响线路电压很多。

是不是有这类似的说法?

我不明白的点在于。4-20mA电路在交流电路旁边时,交流电流通过空间电容耦合到线路通过负载,形成强烈的干扰电流。因为负载电阻很小。所以电流较大。这种干扰电流根本无需经过恒流源直接就影响到接收端。所以恒流源根本防不住干扰。

不明白第二点在于。0-10V电路,在交流电路旁边时,交流干扰通过空间电容进入线路后,会通过最低阻抗的地方形成回路。这个回路就是恒压源电源内阻。什么感应电、静电根本不会在线路上形成电压。

这个角度这么一说,好像电流源和电压源好像发生了反转。口碑好的反而不好了。口碑差的又似乎更好地防住了干扰。

我的观点哪里出错了?

电流信号:

电流的连续性。

假设电流源的内阻足够大、导线的绝缘电阻足够大,引起干扰电流的通道是线路的分布电容。

线间距小、线路长,相对分布电容大,引起的干扰也大。

如果是双绞线,通过双绞在空间变换相对位置,感应电势可以相互抵消,使得通过分布电容、电阻形成的有效干扰电流就较小。