请教一下,项目配置 SR20?AM06?AM03,共三套,其中一套多了个DT04模块,有DT04模块的这套会不定时出现扫描看门狗超时报警,10分钟到1小时40分不等,然后就是停止CPU,开始以为程序问题,做了优化,发现没用,因为三台设备程序大差不差,就多了一个DT04模块,用了一个Q7.0点位,模块无报错,可控制Q7.0输出,然后用另外两台从未出现报错的程序刷进去,过了一会又报错停止了,此时我觉得不是程序问题,但是查资料都说是程序问题导致扫描时间变长。目前在逐渐排查,从上述情况来看,程序问题原因不大,打算换下cpu,看下是不是cpu坏了。