配置:802D sl 系统+2xpp+调节型电源模块(27A)+单轴(30A)+单轴(含抱闸30A)+双轴(3A/3A)+单轴(3A);电流为额定电流,各轴不同时动;
PLC程序为实例铣床程序,机床工艺配置标准铣床,然后把主轴也配置成进给轴(本机床没有主轴,5根全是进给轴);
机床参数设置好后,通过STARTer进行驱动器固件升级和设置拓扑结构;
完成运行后前两根轴没问题,后三根轴驱动器报30003
F30003 Power module: DC link undervoltage
怀疑驱动器功率不够,后只配置成后面三根小轴,还是运行不起来,驱动器报7802
F07802 Drive: Infeed or power module not ready
到底是怎么回事?
各位帮帮忙