回复:关于12相DCM报F60042的问题,以及励磁控制问题

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10188
  • 精华

    512
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-30 09:19:28

47楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2025-12-30 08:15:00的发言 >46楼

那励磁装置的控制位取哪个点?

以下是引用老兵veteran在2025-12-29 17:13:24的发言 >45楼:找一台装置设置P500...

引用45楼详细内容:

找一台装置设置P50082=22试试。

问题可能就在这。

以下是引用锋言锋语在2025-12-10 11:43:10的发言 >44楼:老师傅挠头了。 哈...

引用44楼详细内容:

老师傅挠头了。 哈哈。 


好的。

以下是引用老兵veteran在2025-12-09 21:04:56的发言 >43楼:参数收到。我看了...

引用43楼详细内容:


参数收到。

我看了,参数设置没什么问题。中规中矩,按手册设置。

再找时间,我再仔细看看。

奇怪

这与控制位无关。

坦白说,P50082=1/21这种模式我也没用过。我全部用的是2这种模式。

只是从文档描述来看,=1/21这种模式,可能是表示电枢电流同时出。猜测。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心