恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-30 18:54:01
2楼
真是这样么?
确实,PLC、PN驱动器上的每个RJ45端口都支持自适应。
可是你知道么?一个(自适应的)PN/IO系统,一个PN控制器带4个IO设备(如:PN变频器)。每次合上电源,要将近一分多钟,才能建立起网络。才可以开始生产运行阶段。这就是采用自适应端口设置的结果!
要想快速建立网络,快速进入生产运行。PN/IO设备就要使用直通网线连接,在博图TIA网络组态时,取消 端口自适应选项!
选还是不选,哪有那么简单?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主