恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-12-30 19:41:15
10楼
如果秒数一直是同一个数那么就是没有误差。现在有段时间一直是一个秒数,有段时间完全不同秒数。这又是何解?
情况看出plc里面有两个晶振了。一个用于处理器,一个用于实时时钟。可两个晶振究竟是谁收到温度影响?
拆一个6ES7 288-1SR20-0AA0,确实发现两个晶振。
一个是25MHz的大晶振,应该是MCU的主时钟晶振。
另一个是在8563时钟芯片旁边的小晶振,应该是个32.768kHz的晶振。
PCF8563芯片介绍:
如果1ms的时基来自8563芯片,只有1024Hz的信号可利用,误差达2.4%,不太可能。
因此,1ms时基应该来自25MHz的主时钟,而实时时钟的时基来自32.768KHz。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主