临门一脚非常重要
回顾前几天,为配合考评,做的那些为数据记录和交换添加的新项目,感受颇多。就拿为新增加的2个LU1200数据记录及一个红外线测温计而添加的一个s7-200smart + EM DP01 + SB AE01的小项目来说,与主站414-2dp的profibus DP通讯建立的数据交换,各种数据的读写数据交互顺利完成后,在给S7-200smart +第三方触摸屏(昆仑通态TPC 7032Kt)组态连接时且翻了车,按说这样的小项目做起来也是非常顺风顺水了的,基本没有悬念。可是,现实就是这样的无厘头式的难缠。
由于,红外线测温设置在加热炉出料炉门侧,实际检测到的温度操作人员不容易观察到,需要在现场设置一个监视数据的装置,我也顺手拿了第三方的触摸屏,让同事开孔安装在控制箱上,本以为顺风顺水的事情。但是,在下载完触摸屏程序后,测试通讯就是无法建立。我反复核对双方的IP地址,及相关通讯设置,始终无法通讯。连接的那个以太网电缆就是我用下载的通讯电缆,也应该是没有问题的,反复下载plc和触摸屏程序用同一根以太网电缆,应该可以排除问题了的,唯有通讯设置或者那个不经意间的设置,问题到底在哪里呢?反反复复的排查可能存在的问题,反反复复的的比对,始终没有找到问题的根源,就这样一个下午就无功而返的过去了,心里五味陈杂。回到办公室,拿来一个S7-200smart的PLC,触摸屏用模拟的方式,测试与实体plc的通讯数据交互,居然是正常的,说明程序设置没有问题,问题大概率在外部了,而外部只剩下一个我下载的以太网电缆了,没有别的了。晚饭后,始终在想是否还是那个不经意的设置?或者是plc或者是触摸屏的通讯口坏?
第2天上午,还是继续测试、排查可能的问题,仍然无功而返。我拆了现场的触摸屏回到办公室,连接好硬件测试,居然能够通讯上,此,问题排查已经非常清楚了,是plc以太网口的问题。在去更换验证的路上,我心里还是疑惑着呢,能够下载程序而无法通讯会是什么原因。
到现场断电,拆、装,确认后,上电测试,这次数据算是能够通讯上了,千想万想,我就差在临门的那一脚,用力踢出去,问题就找到并排除了。拿回来的那个PLC我准备好好的研究一下,是什么原因造成的这种情况,准备做一次回工厂设置后,再继续测试,务必查得水落石出为止.