回复:S7-200 Smart PLC 自带的串口可以走DP通讯吗

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9347
  • 精华

    159
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-12-31 14:51:43

10楼

s7-200smart 如果需要连接DP通讯,只能作为从站方式进行,模块订货号:6ES7 288-7PD01-0AA0。

集成口只能作为ppi或者modbus rtu、USS通讯。

刚刚上星期五,因为新添加了一个数据传送需要增加的一个s7-200smart的DP通讯从站,这个模块我备了很长时间,趁这个机会把它用掉了。