记得有一个现场,DC24V电源在中心控制室控制柜中,而距离20多米远的现场需要一路DC24V为液位变送器提供工作电源,由于电缆都集中布置在同一电缆桥架中,强电/弱电混装,而此路变送器电源预布线却使用了普通绝缘护套线。

在上电调试时,中控上却没有液位值,在变送器侧检查布线和动力线放在了一起,再用万用表一测变送器的工作电压,嗯,挺好的,变送器不工作的电压值,重新布设桥架或者穿管是不可能了,能做到的就是重新在原电缆桥架中铺设一双股屏蔽电缆来接入DC24V工作电源,后液位信号正常显示。

信号电缆中要看有几个信号,如果只有单纯的一路电源信号AC220V/DC24V,那又有什么不可以呢?如果是和其它信号混合使用同一根信号电缆,这种操作还是不要有,风险太高了。