这个问题应该问版主海哥。他们是专做恒压供水的。
一般两种方法:
1、当电机达到50Hz的时候,先将变频器OFF2断开,延时一段暂短的时间,使电机充分去磁。然后将此电机切换到工频。变频器连接到另一台电机,并启动该电机。切换回去的时候,也是使此电机降速到零。从工频断开需要“接手”的电机,切换到变频器。用变频器的“方向、转速搜索”功能找到频率后,使变频器投入。
2、变频器仅仅连接一台电机。利用MM430的切换功能控制变频器的输出继电器。当达到50Hz的时候,输出信号使第二台电机投入运转。因是PID压力控制,变频器将立即降速,使压力基本保持不变。