在锦兴钢厂,增加BPRT,就是回收高炉煤气动能回收系统,BPRT的414需要得到高炉本体的几个信号,但本胖以前碰到过4-20mA被干扰,所以觉得用S7通讯,加了一个224XP+CP243-1当中介。因为不允许高炉停机,而不停机本胖又不会编程了,只好加了224,PUT/GUT,单边编程,介质用光纤,加交换机、光纤收发器。编程后测试通过,还没投入,就发现通讯(看BPRT端电脑的高炉定压曲线,偶尔会有水平直线,然后突变到某个高度后又正常了)偶尔会中断。然后就用脚本给wincc加了通讯检测,就是检测对方PLC的心跳(1Hz占空比1:1的脉冲),震荡超时设为1秒(正常应该是0.5s),结果发现偶尔就会报警!

光纤用的是电信皮线,0.22元/米(当时算是过于便宜了),首先怀疑是这个,就放了屏蔽网线,结果还是不行;然后换了单模单纤光纤收发器(这个当时一对才220元), 不行;然后就到了TP-LINK的交换机了,买了一个D-LINK的交换机(都是机架式的8口),就一切正常了!后来把TP-LINK的交换机送到一家网络公司检测,他们说是丢包,然后我们就把TP-LINK送给他们了,他们说公司用(商用)没问题的。