回复:一根带屏蔽的信号电缆里可以接220VAC和24VDC的信号吗

傲视人间笑红尘

  • 帖子

    402
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2019-10-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-01 07:08:47

11楼

不可以,《HGT 20512-2014 仪表配管配线设计规范》第8.1.7条: 不同电平的信号,不应共用同一根多芯电缆和接线箱;《SHT3019-2016石油化工仪表管道线路设计规范》第7.1.7条:不同电压等级及频率特性的信号,不应共用一根电缆及同一个接线箱。第7.3.5条:不同电压等级及频率特性的线路,应分别穿管敷设。