各位朋友:
我们工厂工艺车间的系统是西门子PCS7 V9.1系统,
上个月的时候,我们自己增加了供水车间的15台泵和凉水塔的控制,添加到DCS系统中。
当然,现在已经顺利做好了。
我想请教一个问题:
我们是先添加了6块I/O输入模块,DI和AI两种模块。
供水车间的15台泵和凉水塔的控制,所需要的AO点和DO点,都是利用原有模块的备用点,没有新增。
在6块I/O输入模块硬件配置激活后,我们对所有的DI通道进行了逐点的测试;我们用一根小电线,逐个接通每一个通道,然后,看DI模块上的指示灯;所有DI通道测试无误后,我们才配线的。
我想请教一下,以后,如果我们新增DO模块,也想进行逐点的测试,推荐是怎么测试呢?
大侠们指点一下,
也祝各位在2026年里,技术更上一层楼;
做客户项目的,马到功成。