恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-02 08:55:40
14楼
有镜像交换机最好
没有的话,在 PC 上装个端口转发工具
在 HMI 上把 PLC 的 ip 改成 PC 的,然后让 PC 将报文转给 PLC
PC 上开个 wireshark 抓包
是的。
诚信所致,金石为开。在无计可施的情况下,我只能拆触摸屏回办公室重新查找问题,因为在拆之前,通过模拟我基本排除了程序方面可能存在的问题。由于触摸屏是新的备件屏,采购回来后,只是下载了备件的程序,一直放着没有使用,也不排除硬件问题。而plc放办公室一直作为测试用的。对,这个让我想起,以后类似的应用,一定要先做一下回工厂设置,因为,测试程序的plc平时会写很多的程序内容,相当于不断的覆盖,总会有残值的存在,你的回复提醒了我。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主