简单来讲,二线制仪表是由 AI 模块的某个通道为仪表的测量电路供电的。电流是从 AI 模块的通道正极流出,然后经仪表测量电路后再流回 AI 模块的通道负极;
而 四线制仪表的测量电路却是由仪表自身的外接电源提供的。电流从仪表的测量电路流出,进入AI 模块的某个通道正极。最后再从 AI 模块的通道负极流回 仪表测量电路的负极。
可见,理想的四线制 AI 模块几个通道的负极并不一定是 DC24V 的 0V。几个通道的负极并不需要并在一起。这样几个通道的信号电流就不会相互干扰。
所以,回到你的问题来分析。就这 4 个仪表而言,你在硬件组态时都必须选择为 四线制 0~20mA 或 4~20mA 信号。但是它们还是有区别的:
1. 变频器的反馈信号就是一个典型的 四线制信号(虽然你只看到两根信号线,默认的 DC24V 两根线是由变频器内部电路提供的)。当你有多台变频器的反馈信号的时候,流回来的信号线是不需要并接在一起的。若强行并接,说不定会在变频器之间存在循环电流的风险;
2. 左侧三个信号是典型的三线制信号。它们 “共享” 同一根流回的信号线,即仪表电源的负极。当三个信号电流叠加在同一根回流线上时,肯定相互会对测量的结果有影响的(毕竟回流线还是有电阻的。若是某个信号测量电路有故障,信号电流超出正常电流范围许多等等情况)。当然,若影响的结果可以接受的话倒也无所谓。