回复:请教个问题,G120控制单元固件版本不同,用BOP-2或者IOP-2面板是不是参数无法下载。

温度爆表

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    138
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2021-04-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-02 15:42:05

5楼

展开查看
以下是引用CODOG在2025-12-12 16:02:31的发言 >2楼

版主,您好!我在想一个问题,因为版本高低问题,用面板无法下载。那在控制单元上插上存储卡,换控制单元时,把卡插到新的控制单元上是否存在此问题。

以下是引用kdrjl在2025-12-12 14:37:46的发言 >1楼:软件版本是向下兼容...

引用1楼详细内容:

软件版本是向下兼容。你用低版本的硬件设备,下载高版本的文件没戏。但反之亦然。用高版本的设备,下载低版本的文件,没问题。

用CF卡一样的道理,低固件版本程序导入CF卡后,CF卡插在高版本CU上可以用,但是反过来就不行。