有固件包,弄个空CF卡,把固件包放入CF卡根目录中,原CU先把老程序上传电脑备份了。

1:CU断电、插卡

2:CU RED灯红色常亮,BF灯橙色闪烁

3:等几分钟RED灯红色闪烁,BF灯红色闪烁,OK

4:断电、拔卡

5:上电、r18查看CU固件版本确认升级成功

6:把老程序备份一份,再复制一份新的,然后在STARTER里把程序升级成新固件版本

7:把程序下载到CU里