回复:Modbus卡住不走的问题

zhaoaron

  • 帖子

    1501
  • 精华

    1
  • 被关注

    20

论坛等级:奇侠

注册时间:2022-02-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-02 18:26:42

1楼


总结建议

首选方案:调整程序逻辑,允许该请求偶尔超时而不影响整体轮询

次选方案:增加该请求的超时时间至1500-2000ms

优化方案:如果电度表支持,使用“冻结寄存器”功能,先发冻结命令(06写),再读数据(03读)



你买个200smart   控制板,只读电表~~然后时间长点~~