可以。我正在这么用。
两种触发方式。一个是过零触发,一个是移相触发,都可以。
移相触发,在10多年前的CNplc和30的1Splc上我都试过。但是就是没有在实用项目中用过。
而过零触发,我是现在正在使用。
触发原理是利用220伏变6伏5瓦的常规变压器,交流6伏直接接到I0.0和1M之间。然后I0.0的下降沿中断触发Q0.0导通。由于固态依然是过零触发,而下降沿中断必定比过零时间要早那么一丢丢。交流半波下降到一点几伏的时候就已经认为是下降沿了。然后就触发。触发信号已经存在,等到交流电源真正过零,固态就导通了。一旦导通,又可以撤回触发信号,让固态在过零的时候自行关断。
这个方法可以通过光耦直接触发双向可控硅。依然成功。就看连续接通几个半波和断开几个半波。就能调功
Y板说了。粒度是1毫秒。上述方法不直接触发,而是通过一个定时中断,一毫秒一毫秒地移相就做成移相触发。