回复:触发脉冲问题

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15787
  • 精华

    102
  • 被关注

    985

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-03 08:40:32

4楼

可以。我正在这么用。

两种触发方式。一个是过零触发,一个是移相触发,都可以。

移相触发,在10多年前的CNplc和30的1Splc上我都试过。但是就是没有在实用项目中用过。

而过零触发,我是现在正在使用。

触发原理是利用220伏变6伏5瓦的常规变压器,交流6伏直接接到I0.0和1M之间。然后I0.0的下降沿中断触发Q0.0导通。由于固态依然是过零触发,而下降沿中断必定比过零时间要早那么一丢丢。交流半波下降到一点几伏的时候就已经认为是下降沿了。然后就触发。触发信号已经存在,等到交流电源真正过零,固态就导通了。一旦导通,又可以撤回触发信号,让固态在过零的时候自行关断。

这个方法可以通过光耦直接触发双向可控硅。依然成功。就看连续接通几个半波和断开几个半波。就能调功

Y板说了。粒度是1毫秒。上述方法不直接触发,而是通过一个定时中断,一毫秒一毫秒地移相就做成移相触发。