我曾经遇到过一起,是改造项目时发现的。

控件是s7-1215c,编程者没有按要求接成手拉手那样的模式,而是把所有的从站用双绞线(不是双绞屏蔽电缆)敷设到端子排,然后再并联在一起连接到CB1241扩展板上。通讯应用没有出现问题,干线最长的距离大概不到5米,连接有2个施耐德变频器,一个电能表,3个富士温控仪。

因为公司需要新添加一个数据上传的modbus rtu从站,我就在原来的连接网络上,用一个功分器,把其中一个从站的数据一分为二,分别传送给原CB1241和我需要的主站中,问题就这样开始了,无论我如何连接,其中一个从站始终无法连接,功分器换过几款,最好的那种是可以通讯上,但断通讯网络的概率还是会有,这些功分器我都打开看过,有变压器耦合,有光电耦合,还有直接耦合的方式。因为始终调不到顺利,我最后还是放弃了,重新添加了一个CM1241模块作为从站处理的。

算了,越说越糊涂了。我为什么不整改整改网络?干线也不长,我是想把这台设备作为测试对象,如果需要这种环境时,我到这台设备上测试就可以了。