以下是引用WWCWWC在2026-01-03 09:11:01的发言 >17楼

我判断:

不要以为干线短,就可以怎么样怎么样,该做的工作还是不能够少,modbus通讯终端电阻加上去,双绞屏蔽电缆用起来,等电位做起来,mModbusRetries 变量设置0。

断开error轮询条件,目的就是让通讯出现问题时先卡在那里,然后再找原因。

另外,数据的读、写区域重新再核实一下,不要超过允许的长度或允许读、写的区域。


平常两心线,双绞线,没有变化。plc到表一直是屏蔽双绞线。

表没有地线点。也没有gnd等。

变量什么的,暂时没想。只要第一次超时后第二次重试都是可以的。

卡在那里就是一直没有回复。直到超时。