有一次帮朋友在处理触摸屏和仪表通讯时,故障现象就是能读不能写,解决故障的过程也是有些漫长,期间也实施多轮次的火力覆盖,包括换硬件,也屁用没有,最后还是派出一个“特种兵”解决问题,本质就是“数据粘包”,在modbus协议中有个参数叫T3.5,间隔时间,把数值调大就搞定了数据粘包问题。
我不知道你这个T3.5是什么参数。我找不到这个参数。但是3.5这个值,好像是协议级的什么间歇时间,是3.5个字符时间还是3.5个位的时间?不能改的吧?