2000号为PLC寿命监控过期报警。 有时候机床启动不到一分钟自动便出现该报警,同时面板失效,急停等等报警;有时候在加工过程中突然出现。
1、某些总线接口取后,故障频率要低一点,因此将其接口和ET200都一起更换新的,故障依旧
2、其中该机床有两个总线中继器,怀疑放大能力不够或本身已故障,更换新的备件后故障依旧
3、对备份的NC、PLC重新装载,无任何效果
4、当然,监控时间参数设置肯定检查过了!
因为该机床通道很多,涉及的地址也多,很不好寻找,而且也是不定期的发生,不知道大家遇到过没有,望能得到大家的诊断意见,应该怎样处理?