200smart本体485的端口硬件手册上标注引脚3、8分别为MODBUS通讯中的-和+极,但是按照这个连接通讯从站的-和+极,通讯不上,试着将两端接口接线交叉连接后就正常了,是什么原因呢?
是的,资料没看详细,单纯理解了8A、3B概念,忽然一想正负是不是反的,再仔细看8楼的就明白了。