以下是引用Zane在2026-01-03 11:14:06的发言 >36楼

那按我说的第二个方案试试呢?

以下是引用芳季在2026-01-03 11:10:32的发言 >35楼:轮询上去掉变频器。...

引用35楼详细内容:

轮询上去掉变频器。很畅顺了。硬件没拆。9600 4毫秒发送前延迟 ,那个丝滑。何解?

以下是引用Zane在2026-01-03 10:51:52的发言 >30楼:那你就先去掉与变频...

引用30楼详细内容:

那你就先去掉与变频的通信,只与电表通信,看看是什么结果?

还有可以尝试在与变频通信的任务和在于电表通信的任务间插入一个延时,看是什么样的反应?

搞不好,你选了两个犯冲的产品

只是说说,大多数应该还是程序时序的问题

先问一问你。你所谓的等一等,是指Done已经on了,然后就断开此MSG的EN,然后等待一个计时,然后启动另一个MSG,是吗?

还是说是另外一种状态的等一等?