这种现象是发生在变频器运行中,还是停止时也是,如果发生在变频器运行中,建议变频器放在3-4号节点,然后在2号节点后加隔离器,如果还是不行,就把隔离器放在PLC485口出线那个地方,这种有变频器的场合干扰真的很多,什么通讯线双绞屏蔽,单端接地都试过了,好像都没作用,加一个隔离器估计是最快的!