回复:一台变频器拖动2台电动机方案中的问题

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-27 09:11:43

0楼

Yming大侠说的非常好!根据实际使用的经验,对于几十个KW的电机,用第一种方法和第二种方法都可以。在变频器切换过程中都没问题。
但是,你是180KW的电机,如果用第一种方案,切换过程中确实存在相序不和的问题,这样,因为切换时电流非常大,变频器和接触器都有可能损坏(有过这样的教训)!所以我建议采用第二种方案,变频器固定在一台电机上,另一台电机用软启动器,启动信号由变频器的数字量输出给出。这样可以保证万无一失,并且成本也不高!
用第一种方案,当然也不是绝对不行!前面有一些网友发表过这方面的帖子,你可以搜索一下看看,不过我没采用过,我觉得不是很保险(大功率的电机)!