展开查看
以下是引用芳季在2026-01-03 22:05:39的发言 >63楼

我有1楼说过,只跟仪表通讯是很丝滑的。连延迟都不需要。以往跟几个变频器通讯也是很丝滑的。这回变频器加仪表就从变频器变到仪表的步就发生卡住问题。你说有什么理由怀疑仪表有问题,还是变频器有问题?

以下是引用yanxiao在2026-01-03 20:51:44的发言 >62楼:1、有没有人怀疑过电...

引用62楼详细内容:

1、有没有人怀疑过电表有问题?

2、有没有人怀疑过线路上某个通讯端口有伤,但还能坚持工作?

1、BUG是预想不到的。

所有的485设备都是接收信息的,有的收一部分后立即判断,比如地址不对,就不再接收余下内容,而有的全部收下后,测到帧间隔再作判断。电表在接收特定信息时,触发BUG,也未可知。

2、如果接口有伤,在特定负载、特定的信息收发情况下,影响临界点。

比如单臂驱动不足,靠另一臂工作,是可以继续工作的,但信号强弱不定,电表如果接收能力差点,就优先出现问题,接收出错,从而不再响应。