给你推荐几个排查方向,你自己尝试试一下这样能不能解决:

1。速度设定值单位错误

FB284的速度单位:FB284(例如在TIA Portal中)通常以“1000 LU/min”(千 LU/分钟)为单位接收速度设定值。如果你的S120或PLC给的是“转/分(RPM)”或“百分比”,而未进行正确转换,就会导致转速很低。

解决方案:确保你发送给FB284的速度指令值与S120所需的单位匹配。如果期望3000 RPM,你可能需要发送 3000/1000 = 3。

2。传动比设置(P1120/P1121等)

S120驱动器中的机械参数(如P1120, P1121,定义齿轮比和编码器脉冲数)设置错误,会导致实际转速与指令转速不符。

解决方案:检查S120的传动比设置是否正确匹配你的机械装置。

3。限制器参数

检查S120中的最大速度限制参数(例如P2000的实际值,以及相关限速器)是否被意外地限制在一个很低的数值,例如限制在300 RPM左右,而不是你期望的3000 RPM。

4。实际速度反馈问题

检查S120接收到的实际速度值(通过报文)是否真的只有270多转,还是它接收到了错误的速度反馈信号。

解决方案:在线查看S120驱动器状态,确认实际反馈速度(通常是编码器速度)与指令速度的偏差。

5。通讯报文问题

在西门子S120系统中,通过Profinet或USS通讯,FB284输出的速度字(报文第8、9个字)值可能不正确,或者被其他参数覆盖。

解决方案:通过示波器或PLC/驱动调试工具,检查通过报文实际发送到S120的速度设定值