发布于 2026-01-04 14:35:09

23楼

以前的ET300M接口模块需要插内存卡,当接口模块坏了,直接装新的模块,插入内存卡,上电后过一会就可投入使用。

现在的接口模块内置内存,将IP地址,设备名称储存在内存,当接口模块坏了后,更换新的。

如果组态时拓扑视图了,勾选上了(不带可更换介质时支持设备更换)(允许覆盖所有已分配IO设备名称)。

新的模块装好上电后,CPU模块会自动识别模版,并且重新给模块分配设备名称和IP地址。

评论