青月已经说得比较详细了,关于青青柳的提问,再做一点补充:
当介质的相对介电常数小到一定值时,雷达波的有效反射信号衰减过大,导致液位计无法正常工作,因此被测介质的相对介电常数必须大于产品所要求的一个最小值。

雷达液位计
  (1)测量原理
  利用雷达波测量油罐液位是一项新技术,雷达液位计无可动部件,只有天线伸进罐中,故使用维护费用低。雷达表使用微波,对液位的测量通常在10GHz附近。雷达波传导的距离由发射波与反射波的频率计算,油罐相对来说高度不大,而要求分辨率较高,所以测量反射时间几乎是不可能的,解决办法是改变发射波的频率,测量发射波与反射波的频率差,即可计算出雷达波传输的距离。这种液位计尽管与浮子式相比一次性投资高,但使用费用非常低。
  (2)温度、压力及物料特性对测量的影响与罐内温度的关系
  微波传播不需要空气介质,因此其传播速率几乎不受温度变化的影响。根据测定,当T=500℃时,反射时间的变化为002%;T=2000℃时,反射时间的变化远小于003%。因此雷达液位计完全适合对高温介质进行物位测量。
  (3)与罐内操作压力的关系
  微波传播几乎不受空气密度变化的影响,因此雷达液位计能在真空或受压状态下正常工作,真空状态下微波传播速率相对空气状态下仅变化0.029%;但当操作压力高到某一范围时,压力对测量带来的误差就不容忽视。
  (4)物料特性对测量的影响
  易挥发性气体和惰性气体对雷达液面计的测量均没有影响。但液体介质的相对介电常数、液体的湍流状态、气泡大小等被测物料特性,对微波信号的衰减,应引起足够的重视。当介质的相对介电常数小到一定值时,雷达波的有效反射信号衰减过大,导致液位计无法正常工作,因此被测介质的相对介电常数必须大于产品所要求的一个最小值。随着产品应用经验的丰富和软件处理技术的不断完善,有些产品几乎不受相对介电常数的影响,如西门子推出的LR400可以用于相对介电常数为1.5的应用场合。
  另外,液体的湍动和泡沫大小对微波有散射和吸收作用,从而造成对微波信号的衰减,这将影响液位计的正常工作。总之,雷达液位计对于高粘度介质(如沥青)、有害介质和液面波动剧烈的介质的储罐,无疑是一个明智的选择。
现在“青青柳”应该彻底明白了吧?