回复:1200模拟量模块坏了一个通道会影响其他通道吗?

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3434
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-05 01:02:40

25楼

如果是通道间隔离的,不会影响到其他通道。举例:老的300模拟量模块,331-7KF02,8通道,但分了4组,每组两个通道,如果烧了一个通道,那么同组的也跟着嗝屁了,但不影响其他通道。

还有一种隔离,是前后端隔离,这种隔离烧了一个通道整个模块就完蛋了。但不会影响到背板总线(机架)上的其他模块。如果没有隔离,那么连在同一个背板总线上的其他模块也会跟着烧掉。

注:隔离有个要求,就是电源也要隔离!隔离的两端要用独立的隔离型开关电源供电,或者通道隔离的开关电源供电。经常看到有些设计没有把电源设计成隔离的或者干脆就是一个单通道电源供电,那隔离也就没意义了。