回复:Modbus卡住不走的问题

xinchen

  • 帖子

    245
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-11-05

白金 白金 如何晋级?

发布于 2026-01-05 10:28:04

90楼

假设变频器是 1、2 ,电表是 3、4

按 1234 轮训时 卡在 2->3 的 3 上,按 4321 时 卡在 1->4 的 4 上

即当 变频器 到 电表 时 会卡住

而只轮训 电表 或 变频器 时没问题

是这样吧?


这个估摸是 电表 在处理 不属于本身 的报文时没那么好导致


可以试试把 变频器 换成 另一个相同 电表,看是不是卡在 两块表切换时

没有的话,用 PC 或其他 slave 代替