设置MOP的上升和下降时间后,根据这框图,这里的5HZ是怎么来的?

已锁定

nnnn1234

  • 帖子

    5016
  • 精华

    57
  • 被关注

    225

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

设置MOP的上升和下降时间后,根据这框图,这里的5HZ是怎么来的?

675

4

2026-01-05 10:43:12

20变频器如何实现MOP频率设定值每次增加或减少5Hz:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/88760070

P1035=2852    MOP增速信号为定时器1输出脉冲    

P1036=2857    MOP减速信号为定时器2输出脉冲    

P1047=1.45s    MOP斜坡上升时间为1.45s    

P1048=1.47s    MOP斜坡下降时间为1.47s    

这个参数设置(见链接时序图)后,这个5HZ如何计算而来的?