回复:BOP-2键盘运行中扣上变频器故障跳闸

温度爆表

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    141
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2021-04-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-05 11:21:07

8楼

实际操作经验,正在运行中的G120可以热插拔BOP-2面板,但是对这个面板有前提操作要求,在G120不在运行时,装上面板,面板菜单里进入“其他”选项,进入后里面有“TO BOP”选项,点击确认,等待CU中的程序拷贝到BOP面板,成功后这时候操作面板可以在任何情况下热插拔,G120仍然可以正常运行,但仅仅针对于CU程序完全相同的G120上使用,内部含有程序的BOP面板假如插在了不同程序的CU中,会报错。


其他情况没操作过,暂不清楚,有谁试过其他情况的可否分享一下?