我说的是不是你需要的?哈哈!
fc 20 DP-bus output of fault bits.(杜尔的S7程序里都是这个功能块.)找一个自己试试.
对了,还有一个诊断总线-DP 与 PLC 和 IM467
功能 :
==========
这个 FB 诊断总线-DP 与 PLC 和 IM467.

诊断结果由 FB19提供的DB实例读取.

更多的控制系统可被诊断 (重复FB19的数字, FB20
需要操作系统的数量).

一个"复位"之後会提供一个位置列表.
Visu 会为所有可用操作安排一个区域用于记录 .

另分配一个区域使所有的计划和连接部分分类.

Proj_Teiln_001_032 DWORD DW#16#0 Projected DP Part
Proj_Teiln_033_064 DWORD DW#16#0 Projected DP Part
Proj_Teiln_065_096 DWORD DW#16#0 Projected DP Part
Proj_Teiln_097_128 DWORD DW#16#0 Projected DP Part
Betroffene_Teiln_001_032 DWORD DW#16#0 Concerned DP Part
Betroffene_Teiln_033_064 DWORD DW#16#0 Concerned DP Part
Betroffene_Teiln_065_096 DWORD DW#16#0 Concerned DP Part
Betroffene_Teiln_097_128 DWORD DW#16#0 Concerned DP Part

还有一个区域 (每个含三个数据词) 专为以下信息:

Part_No BYTE B#16#0 部件号
Channel_Type BYTE B#16#0 通道一型号
Channel_Error_Code WORD W#16#0 通道故障码
Status00_Status_01 WORD W#16#0 状态字节 00 和 01
Status02_Master_No WORD W#16#0 状态字节 02 和 主控地址
Herstellerkennung WORD W#16#0 制作码