PROFINET IO 通信不支持跨网段的实时通信,此外两个 PROFINET IO 控制器如果在其中没有智能设备情况下通常也无法直接进行 PROFINET IO 通信。此时,可以使用 PN/PN Coupler 来解决这些问题。

PN/PN Coupler 具有两个 PROFINET 接口,每个接口连接至不同子网。两个子网彼此电气隔离。在两个子网中 PN/PN Coupler 作为两个 IO 设备分别与不同的 IO 控制器通信,两个 IO 设备之间的数据交换就实现了不同 IO 控制器之间的通信。


TIA Portal 中 PN/PN耦合器不同配置方式的区别https://www.ad.siemens.com.cn/download/materialaggregation_1290.html