在使用西门子one系统的对置机床上使用PN/PN Coupler传递数据

已锁定

白白的图图

  • 帖子

    78
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2017-08-31

钻石 钻石 如何晋级?

在使用西门子one系统的对置机床上使用PN/PN Coupler传递数据

2337

6

2026-01-06 20:58:04

分享一下之前的调试经验,希望能够帮助大家,这里先简单介绍一下硬件组态与IO映射,当做好IO映射后,我们就可以将其中一台机床PLC数据块的数据传递到另一台机床的PLC数据块中。


一、     元件作用

PN/PN Coupler用于:

l  使用系统冗余S2互联两个PROFINET子网

l  互联两个以太网子网

l  交换数据

l  与多达4个IO控制器共享或耦合数据

二、     硬件连接

通过PN/PN Coupler连接2台机床的PROFINET总线



三、     硬件组态

以对置镗铣床DZ-THG6916(辅机端)为例:

首先在项目-设备组态-右侧硬件目录中搜索COUPLER与NCU1740找到相应硬件,拖动到左侧网络视图中,




点选PN/PN Coupler X1接口,右键分配新的IO控制器,X1接口配给主机X150,同理X2接口分配给辅机X150



配置后未分配变成多重分配:


点选PN/PN Coupler X1模块,在下方的常规-模块参数-转换映射中设定相应IO映射:


传输区:自己定义名称,此例中为划分IO设为1-60

类型为IN/OUT,I/O长度分别设置为240字节,I/O地址以10000为起始,同理设置X2接口


此例设置完成后: