91楼

会不会是电位不同引起的,我遇到一个新问题,3台变频器,3个流量计,已开就卡了,没数据了,本来加个485隔离器就可以解决,但我前天刚好有时间,就测试了一下,取了流量计就可以了,郁闷,刚好现场有卖错的3个流量计电压24VDC的,现场用的是220V,我就把3台24V供电,485引过去接上,居然轮询跑起来了!神奇!