 GET/PUT 协议是按字节及以上的数据单元传输的,所以RD_i不支持按“位”级别(<1 byte)的读写。
如果非要使用一个位来代替,那么可以先在DB111里面新建一个BOOL类型变量 比如A,然后,以DB111.A的符号寻址方式进行输入,或者把RD_I的改成P#DB111.DBX0.0 BOOL 8 