别管它卡住不走,真正关注的是是否读取到从站的数据。有一些仪表的modbus通信就是不给done信号,但收到读取命令是会给相应数据的,你还要看看plc是否收到从站给的数据,如果能收到,你就尽管把timeout设到200ms,不用理会done是否为1