恭喜,你发布的帖子
发布于 2026-01-07 16:11:13
18楼
感谢分享,但是有一点疑问:按照你最后找到的问题来说NC是不可能没有报警的,这是系统报警与制造商无关
一个控制逻辑非常缜密的问题。
这个故障最后排除是一个中间继电器触点接触电阻变大,引起伺服驱动器电源内部24V电压信号异常的问题,显然从故障的根源说是制造商没有考虑到控制回路还可能会有接触电阻大的问题。
要知道所谓的制造商报警,都是制造商根据控制逻辑,或者外部信号异常,查找和推算出来的结果。
该设备运行已经近20年,过程中已经添加过好多次报警信息了。程序是需要推敲和验证的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主