必须断电才能安装CP343-1,因为背板总线需要连接到左边的模块。

修改硬件组态,重新下载,参数会受影响,通常会恢复初始值。这个事情确实工作量比较大,而且要小心执行。

如果害怕的话,可以考虑用一个带以太网口和PPI接口的S7-200SMARTPLC,让它用S7通讯转一下以太网之间的数据。