一、 荷分级:根据建筑物的重要性或用电设备对供电可靠性的要求分为三级。
1.一级负荷:中断供电将造成人身伤亡,重大政治影响,以及重大经 济损失或公共秩序严重混乱的用电单位的重要负荷。
2.二级负荷:中断供电将造成较大的政治、经济影响以及公共场所秩序混乱的用电单位的重要负荷。
3.三级负荷:不属于一、二级负荷者。
二、 供电电压:
1.低压供电:单相为220V,三相为380V。
2.高压供电:10KV。
三、 电能质量:在正常运行情况下,用电设备受电端的电压允许偏差值(以额定电压的百分数表示)要求如下:
5%。1.一般电动机………
7%。2.电梯电动机………
5%,在视觉要求较高的室内场所为+5%,-2.5%。3.一般照明 ………
4.应急照明,道路照明,警卫照明+5%。-10%。
5%。5.无特殊要求的用电设备
四、 控制、继电保护及自动装置:
1.变配电所内高低压配电装置的断路器控制宜采用就地控制方式。
2.继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
3.变电所的主进开关处,宜装设三相过电流及速断保护。
五、 低压设过载长延时,短时短延时,短路瞬时及接地故障、漏电保护,当线路发生故障时,主开关能快速、准确、可靠地将开关切断,对线路和用电设备起到保护作用。
六、 高低压成套电器设备:由断路器、接触器、中间继电器及各种保护电器和用电设备通过电气线路组成的装置:
1.10KV高压开关柜:高压固定柜、高压手车柜、高压环网柜。
2.0.4KV低压开关柜:抽出式开关柜、固定式开关柜。
3.三箱类产品:动力和配电箱等
七、 继电保护:
1.继电保护的应用:在供电系统中发生故障时,必须有相应的保护装置将故障部分及时地从系统中切除,以保证非故障部分的继续工作,或发出报警信号,以便值班人员采取消除故障的措施.
2.什么叫继电保护:继电保护装置即各种不同类型的继电器,以一定方式连结与组合,在系统发生故障时,继电保护动作,作用于断路器脱扣线圈或给出报警信号,以达到对系统进行保护的目的一种继电器。
3.西门子继电保护的分类:主要有7SJ(7SJ600/602/61/62/63)系列(主要用于馈线保护)、7UM:用于发电机和电动机保护、7UT:用于变压器保护等
八、 3AH:真空断路器
1.3AH的应用:主要用于12KV的开关柜,实现对其12KV供电回路实现分、合的操作。
2.3AH的分类:3AH1:免维护标准断路器;3AH2:频繁操作的断路器; 3AH3:大开断容量的断路器;3AH4:高频繁操作的断路器;3AH5:最经济的继路器。
九、对电流、电压、有功、无功、功率因数、频率、有功电度、无功电度、视在功率、零序电流、负序电压、相/线电压、短路、开路、CT、PT等电气概念及对应的电气符号不清楚的可咨询我。