一台315-2DP CPU断电重启后,STOP灯亮,但点触摸屏上的控制按钮,无反映,因维修人员拨着CPU的开关,再拨CPU运行开关到运行位置,CPU变成RUN,但还是不能启动。
开始怀疑是卡里面的程序掉了,找来程序和编程电脑后监控,没有发现卡里面的OB1等程序块,只有SFC等系统功能块。重新下载程序提示错误,程序没有下载成功。
后断电,将卡拔出擦擦金手指,再重新插上恢复正常。分析因时间长了导致该卡接触不好,产生故障,重新插好后恢复正常。只是这类故障如果没有编程电脑,一时还无法判断具体故障,因此折腾了一个多小时。