如果标准化做的好,跟物理IO相关的手动程序都是用FB封装的,自动程序都是用手动程序接口写的,用不到物理IO的话就没必要做IO映射了。IO映射是早期子程序功能不强或者对于一些低端PLC不支持子程序调用的时候使用的,主要目的就是防止修改IO通道时需要修改多个位置。如果你的程序已经标准化到对于一个物理IO只在一个地方调用一次即可那就没有做IO映射的必要。