两台1500CPU是各自独立建立的项目。CPU1和CPU2各自都组态了ET 200SP分布式IO和北尔触摸屏。CPU1和CPU2通过开放式以太网TCON建立通信连接。CPU1主动建立连接,且CPU1控制整个系统包括CPU2的供电。
当系统上电后,CPU1自检完成后给CPU2供电。之后就发生通信问题。CPU1报error,同时分布式IO的各模块灯闪烁,无法接收到分布式IO的数据。
将CPU1和CPU2直接连接的网线断开后,CPU1恢复正常,分布式IO数据正常。此时再重新插入网线,CPU1也不再报error,分布式IO数据接收也正常。请问造成这种情况的原因是什么。
(已检查分布式IO和触摸屏的IP地址,无雷同)