销售回复:

模块8AI RTD 6ES7 231-5PF32-0XB0 有V2.0和V2.1两个常见的固件版本,硬件版本HW06对应V2.1,HW5对应V2.0

如果TIA Portal中无V2.1组态选项,多为软件/HSP未更新(但是实测TIA V21默认是只有RTD的V2.0没有V2.1),高版本固件向下兼容,组态V2.0下载仅警告。模块可以正常工作使用。