r722本来就是端子DI的状态。CU320本身就有自由功能块的。
你可以把原来的报文复位断开,BiCo到那个或门P2816.0;r722.0BiCo到P2816.1;把P2102(所有复位)连接到或门的输出P2817;
另外,你不能PLC冷/暖启、通讯重新建立后;
首先,发送一次复位信号么?