回复:请教一下,CU的DI端子r722设为P2102,可以复位整流和逆变吗

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23655
  • 精华

    912
  • 被关注

    1283

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2026-01-08 22:51:51

1楼

r722本来就是端子DI的状态。CU320本身就有自由功能块的。

你可以把原来的报文复位断开,BiCo到那个或门P2816.0;r722.0BiCo到P2816.1;把P2102(所有复位)连接到或门的输出P2817;

另外,你不能PLC冷/暖启、通讯重新建立后;

首先,发送一次复位信号么?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?