①对违反计数限值的响应:是指计数值超出计数上限或下限时计数器是否继续计数,默认设置为停止计数;
②边沿选择:是指选用信号的上升沿还是下降沿作为计数信号,默认上升沿;
③计数方向:加计数还是减计数;
④设置输出:STS_DQ的反馈位值(第3小节有介绍)。有四种选择:
关断 (DQ = 0):
STS_DQ 与计数器值无关,且永久为0;
关断 (DQ = 1):
STS_DQ 与计数器值无关,且永久为1;
介于比较值 0 和1之间:
如果计数器值 ≥ 比较值0且计数器值≤比较值1,则将STS_DQ置位;
不在比较值 0和1 之间:
如果计数器值<比较值0或计数器值>比较值 1,则将 STS_DQ 置位;
⑤设置DI功能,有三种选择:
数字量输入:普通数字量输入;
门启动/停止:硬件门的打开和关闭;
计数方向:0=向上计数,1=向下计数;
⑥计数上限:计数的最大值;
⑦计数下限:计数的最小值;